Niveaux de RAID au démarrage et cibles pour la reconfiguration du disque virtuel et l’extension de la capacité

Une fois que vous avez créé un disque virtuel, les possibilités de reconfiguration du disque virtuel dépendent du contrôleur, du niveau de RAID et des disques physiques disponibles.

Tableau 1. Scénarios possibles pour reconfigurer un disque virtuel sur des serveurs PowerEdge
Contrôleur Niveau de RAID initial Niveau de RAID cible Commentaires
Adaptateur PERC H800, adaptateur PERC H700, adaptateur PERC H700 intégré et PERC H700 modulaire, adaptateur vPERC H310, PERC H310 mini monolithique, PERC H310 mini lames, adaptateur PERC H710, PERC H710 mini lames, PERC H710 mini monolithique, adaptateur PERC H710P, PERC H710P mini lames, PERC H710P mini monolithique, adaptateur PERC H810, adaptateur PERC H330, PERC H330 mini monolithique, PERC H330 mini lames, PERC H330 intégré, adaptateur PERC H730, PERC H730 mini monolithique, PERC H730 mini lames, adaptateur PERC H730P, PERC H730P mini monolithique, PERC H730P mini lames, PERC H730P Slim, adaptateur PERC H740P, PERC H740P mini monolithique, adaptateur PERC H830, adaptateur PERC H840, PERC H730P MX, PERC H745P MX PERC FD33xD/FD33xS, PERC H745, adaptateur PERC H345, PERC H755 avant, adaptateur PERC H755 et PERC 755N RAID 0 RAID 1 Ajoutez un disque unique
RAID 0 RAID 0, RAID 5 Ajoutez au moins un disque supplémentaire.
RAID 0 RAID 6 RAID 6 requiert un minimum de 4 disques.

La reconfiguration du RAID 0 au RAID 6 exige au moins 2 disques supplémentaires même si le nombre est supérieur au nombre minimal requis par le RAID 6, qui est de 4 disques

RAID 1 RAID 0 Avec ou sans ajout de disques supplémentaires
RAID 1 RAID 5, RAID 6 Ajoutez au moins un disque supplémentaire.

RAID 6 requiert un minimum de 4 disques.

RAID 5 RAID 0 Avec ou sans ajout de disques supplémentaires
RAID 5 RAID 5, RAID 6 Ajoutez au moins un disque supplémentaire.

RAID 6 requiert un minimum de 4 disques.

RAID 6 RAID 0, RAID 5 Avec ou sans ajout de disques supplémentaires
RAID 6 RAID 6 Ajoutez au moins un disque supplémentaire
RAID 10 RAID 10 Avec ou sans ajout de disques supplémentaires

PERC S100, S110, S130, S140, S300 et S150

RAID 0 RAID 0 Avec ou sans disques supplémentaires
RAID 1 RAID 1 Sans disques supplémentaires
RAID 5 RAID 5 Avec ou sans disques supplémentaires
RAID 10 RAID 10 Sans disques supplémentaires
REMARQUE : l'ordre des contrôleurs affichés dans Storage Management peut ne pas correspondre à l'ordre des contrôleurs affichés dans l'interface humaine (HII) et la mémoire ROM optionnelle PERC. L'ordre de ces contrôleurs ne provoque aucune limitation.
REMARQUE : lorsque vous créez des disques virtuels à l'aide de contrôleurs RAID logiciels, les informations relatives aux disques physiques liés au disque virtuel sont énumérées ou affichées dans Storage Management après un court délai. Ce délai d'affichage des informations n'entraîne aucune limitation fonctionnelle. Si vous créez des disques virtuels partiels, il est recommandé de laisser à Storage Management un laps de temps suffisant entre chaque processus de création de disque virtuel partiel.
REMARQUE : L'opération de reconfiguration de disques virtuels RAID 10 n'est pas prise en charge avec la mise en miroir intelligente.