Technische Daten des virtuellen Laufwerks für PERC Software-RAID-Controller
Spezifikationen des virtuellen Laufwerks | PERC S100 | PERC S110 | PERC S130 | PERC S300 | PERC S140 | PERC S150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Anzahl von virtuellen Laufwerken pro Controller | 8 | 8 | 10 | 8 | 30 | 30 |
Minimale Größe des virtuellen Laufwerks | 100 MB | 100 MB | 105 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Maximale Größe des virtuellen Laufwerks | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Maximale Anzahl von Bereichen pro virtuellem Laufwerk | - | - | - | - | - | - |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken pro Bereich | - | - | - | - | - | - |
Mindest-Stripe Size | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K |
Maximale Stripe Size | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K |
Maximale Anzahl von virtuellen Laufwerken pro physischem Laufwerk | 8 | 8 | 10 | 8 | 30 | 8 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken, die verkettet werden können | - | - | - | - | - | - |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 0 | 8 | 4 | 10 | 8 | 16 | 16 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 16 | 16 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 16 | 16 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken, die verkettet werden können | - | - | - | - | - | - |
Minimale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Minimale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spezifikationen des virtuellen Laufwerks | PERC S150 |
---|---|
Maximale Anzahl von virtuellen Laufwerken pro Controller | 30 |
Minimale Größe des virtuellen Laufwerks | 100 MB |
Maximale Größe des virtuellen Laufwerks | Keine |
Maximale Anzahl von Bereichen pro virtuellem Laufwerk | - |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken pro Bereich | - |
Mindest-Stripe Size | 64 K |
Maximale Stripe Size | 64 K |
Maximale Anzahl von virtuellen Laufwerken pro physischem Laufwerk | 8 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken, die verkettet werden können | - |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 0 | 16 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 1 | 2 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 5 | 16 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 10 | 16 |
Maximale Anzahl von physischen Laufwerken, die verkettet werden können | - |
Minimale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 0 | 2 |
Minimale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 1 | 2 |
Minimale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 5 | 3 |
Minimale Anzahl von physischen Laufwerken in einem RAID 10 | 4 |
ANMERKUNG: Beim Erstellen von virtuellen Laufwerken mithilfe von Software-RAID-Controllern werden die Informationen bezüglich der mit dem virtuellen Laufwerk verbundenen physischen Laufwerke aufgeführt oder nach einer kurzen Verzögerung im Storage Management angezeigt. Diese Verzögerung bei der Anzeige der Informationen verursacht keine funktionale Einschränkung. Beim Erstellen von virtuellen Laufwerk-Partitionen wird empfohlen, dem Storage Management ausreichend Zeit zwischen den Erstellungsvorgängen der einzelnen Laufwerk-Partitionen bereitzustellen. |
ANMERKUNG: RAID 1 VD auf dem SWRAID-Controller listet das Attribut „Stripe Element Size“ als „NA“ auf. |